要检测 找苏州空气环境检测中心 科学公正 又权威  联系电话:400-114-8983
检测常识 | 法律法规 | 人事招聘 | 联系我们 | 收藏本站
首页 新居装饰空气检测
民用建筑工程质量验收
家具和板材检测
胶粘剂和涂料检测
车内环境检测
关于我们 成功案例
 
   客服中心 Service

   我们的团队 Team
    苏州空环检测空气检测中心实验室拥有国内外高级检测仪器设备108台;现有化学分析专业的博士研究生1人、高级工程师2人、助理工程师5人,并且检测人员
全部通过了江苏省建设厅组织的教育培训专业考核;实验室自备检测专用车辆3辆及经过专业培训的现场采样人员,有力地保证了高效的服务。
    苏州空环检测空气检测中心始终以认真的态度、科学的数据、高效的服务、公平的价格为服务理念。您的健康、我们的责任!

  民用建筑工程质量验收  Acceptance of civil engineering quality
民用建筑工程质量验收 -- 【检测标准】
苏州空环检测空气检测中心  |  2010/6/16 14:06:17  |  被浏览:8022次   打印本页

1. 检测标准名称及使用范围:
①检测标准名称:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010;
②检测标准使用范围:新居
装修完工7天后,家具进入之前,应该按此检测标准对装修质量进行验收检测,检测前门窗需关闭1小时
2. 检测最宜时间:
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:民用建筑工程应在装修工程完工七天后、工程使用前进行。
3. 封闭最宜时间:
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行;▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。

4.民用建筑工程室内环境污染物浓度限量(GB50325)

 污染物  Ⅰ类民用建筑工程  Ⅱ类民用建筑工程
 氡(Bq/m3)  ≤200  ≤400
 游离甲醛(mg/m3)  ≤0.08  ≤0.1
 苯(mg/m3)  ≤0.09  ≤0.09
 氨(mg/m3)  ≤0.2  ≤0.2
 TVOC(mg/m3)  ≤0.5  ≤0.6

*本标准是由国家建设部、建设厅及国家质量监督检验检疫总局联合颁布的,它是一部对装饰工程做验收的最低标准。


注:表中污染物浓度限量,除氡外均应以同步测定的室外空气相应值为空白值。
Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程(人们在其中停留的时间较长,且老幼体弱者居多);
Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等(一般人们在其中停留的时间较少,或在其中停留(工作)的以健康人群居多)


5、民用建筑工程室内空气中氡的检测,所选用方法的测量结果不确定度不应大于25%(置信度95%),方法的探测下限不应大于10Bq/m3。
6、 民用建筑工程室内空气中甲醛的检测方法,应符合国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T 18204.26—2000的规定;民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用现场检测方法,所使用的仪器在0~0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于5%。
7、 民用建筑工程室内空气中苯的检测方法,应符合国家标准《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法——气相色谱法》GB 11737-89的规定。
8、 民用建筑工程室内空气中氨的检测,可采用国家标准《公共场所空气中氨测定方法》GB/T 18204.25—2000或国家标准《空气质量 氨的测定 离子选择电极法》GB/T 14669—93进行测定。当发生争议时应以国家标准《公共场所空气中氨测定方法——靛酚蓝分光光度法》GB/T 18204.25—2000的测定结果为准。
9、民用建筑工程室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检测方法,应符合本规范附录E的规定。
10、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
11、a、民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
b、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置:
(1) 房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;
(2) 房间使用面积50~100m2时,设2个检测点;
(3) 房间使用面积大于100m2时,设3~5个检测点。
12、 当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
13、 民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
14、 民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。
15、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。


 预约检测电话:400-114-8983(节假日不休)

   民用建筑工程质量验收 -- 【检测标准】    民用建筑工程质量验收 -- 【检测流程】
   民用建筑工程质量验收 -- 【检测须知】    民用建筑工程质量验收 -- 【收费标准】

  Copyright (C) 2025  苏州空环检测空气检测中心 - http://www.js-air.com
  客服电话:400-114-8983   点击这里给我发消息 点击这里给我发消息   
  苏州空环检测空气检测中心--室内空气环境检测网·中国权威室内环境检测·专业检测室验室·CMA中国计量认证